odiozДата: Вторник, 09.11.2010, 04:33 | Сообщение # 16
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 1
Статус: Offline
"5.Обогревающие элементы от зеркал ВАЗ2108 (не смешно) - ими обернут аккумулятор а заодно и телефон"
Ничего идея. Сегодня Скат 1200С возьму. И посмотрю обогрев.
Хотя, для моего проекта не актуально, но для гаража - самое оно.
А в корпус Ската, говорят, можно и контроллер засунуть.

Добавлено (09.11.2010, 04:33)
---------------------------------------------
Время на сайте - московское..
Доброе утро!))
Думаю, схему со Ската воспроизвести.
А то в арсенале МастерКит UPS в 2 раза дороже и без батареек.

 
Консультант__Дата: Вторник, 09.11.2010, 09:00 | Сообщение # 17
Группа: Удаленные





Сейчас разрабатываем бюджетный качественный UPS именно для BM8039 с выходами тревог при низком заряде и при пропаже 220.
 
odiozДата: Среда, 10.11.2010, 16:26 | Сообщение # 18
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 1
Статус: Offline
Я пришёл.

Вот он, Скат:

Добавлено (10.11.2010, 16:12)
---------------------------------------------
Скат идёт БЕЗ аккумулятора.. 977 руб.

Пожалуй, размещу в нём и Гардиан, и релюшки без проблем..

Кста, котёл тоже СКАТ называется )))) Протермовский.

Прикрепления: 7273505.jpg(106Kb) · 3998507.jpg(157Kb) · 4387184.jpg(143Kb) · 1552274.jpg(187Kb) · 8625317.jpg(198Kb)


Сообщение отредактировал odioz - Среда, 10.11.2010, 16:58
 
odiozДата: Среда, 10.11.2010, 16:29 | Сообщение # 19
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 1
Статус: Offline
А вот и кабель от МИРАЖа (193руб):

И сам Мираж-GSM-C4 P2406-IP
На ATMEGA64 16AU 0705B с 2 СИМ картами. За 9571 руб нынче..

И оригинальная реализация тампера

Прикрепления: 6005120.jpg(87Kb) · 9012516.jpg(188Kb) · 5549279.jpg(175Kb)


Сообщение отредактировал odioz - Среда, 10.11.2010, 19:04
 
Консультант__Дата: Пятница, 12.11.2010, 00:17 | Сообщение # 20
Группа: Удаленные





Quote (odioz)
9571 руб нынче..

Да, не дешево.
Было бы интересно услышать субъективное сравнение этой системы и гардиана: плюсы и минусы обеих.
 
odiozДата: Пятница, 12.11.2010, 17:49 | Сообщение # 21
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 1
Статус: Offline
Встроенный ИБП и корпус - это 2000 - 3000. Разница в сравнении с 8039 получается в 3000-4000р.
Мираж - принципиально иная реализация идеи. Там мало лишних для охранной функции наворотов.
И все они за отдельные деньги (Мираж-СМКУ-02 с дурацкими входами 0-5В).
А вот идей, направленных на обеспечение надёжности, гибкости построения сетей множество.
Гардиан, благодаря поддержке датчиков DS1820, находит применение во многих прикладных задачах,
когда как Мираж - КОНТРОЛЛЕР ОПС.
 
Консультант__Дата: Вторник, 16.11.2010, 15:39 | Сообщение # 22
Группа: Удаленные





odioz,
1.05d нормально работает? не вываливает ошибки при связи с компом?
 
odiozДата: Вторник, 16.11.2010, 18:32 | Сообщение # 23
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 1
Статус: Offline
Дак в поле Гардиан. Работает.
Завтра, в среду, последний раз этого настрою и на котел поставлю.
Другого куплю. Под более профильную задачу. Котел и охрана.
Первый 8039D:
Управляет котлом (он/офф) по температуре подачи. Уставки по СМС. Выход 1, встроенное реле.
Подключает 2 и 3 ступени котла (пока через GSM). Выходы 3 и 4 через транзисторы и реле.
Контролирует температуры: подача, обратка, котёл, помещение. Входы термодатчиков 1Wire.
Сигнализирует по СМС: об отсутствии 220 (сигнал с реле СКАТ1200С). Вход 1 на потерю 1кОм. 24 часа.
также о превышении температуры котла (сигнал со ставшего ненужным термостата). Вход 2 на потерю 1кОм. 24 часа.
Постановка на охрану и iButton не используются. Пока))))
Котел Protherm СКАТ 24. Питание 220 с котла.


Сообщение отредактировал odioz - Вторник, 16.11.2010, 18:38
 
odiozДата: Пятница, 19.11.2010, 09:29 | Сообщение # 24
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 1
Статус: Offline
Пришлось переставить разъём под антенну и поставить блок вниз головой: не закрывалась крышка.
Информацию о включении котла взял с контактора котла.
Теперь есть две строки в отчёте: сигнал на котёл ушёл и котёл включился.
Это для большего понимания ситуации: котёл могут отключить и бортовые датчики.
Контакты реле Гардиана на включение котла использовал нормально закрытые:
если Гардиан отключится, котёл станет работать по своему максимальному термостату.
Прикрепления: 5508967.jpg(174Kb)


Сообщение отредактировал odioz - Пятница, 19.11.2010, 09:37
 
Консультант__Дата: Пятница, 19.11.2010, 15:05 | Сообщение # 25
Группа: Удаленные





Я так понимаю ты выпаял разъем из платы? Можно было просто купить SMA разъем и просто перекинуть антенный кабель.
ну а в остальном - хорошо получилось :-)
 
odiozДата: Пятница, 19.11.2010, 16:23 | Сообщение # 26
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 1
Статус: Offline
Хе, а небыло такого в коллекции))
Датчик, вариант 1:
Прикрепления: 9061376.jpg(167Kb) · 5640446.jpg(179Kb) · 7326893.jpg(182Kb) · 0362184.jpg(170Kb) · 8290974.jpg(187Kb)
 
Консультант__Дата: Пятница, 19.11.2010, 16:26 | Сообщение # 27
Группа: Удаленные





Датчик одобряю!
 
odiozДата: Воскресенье, 21.11.2010, 16:24 | Сообщение # 28
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 1
Статус: Offline
Mir ist die Hilfe nötig!
Командой zn=0 можно отключить канал охраны. А как быть с термопрограммами?

Есть пока не востребованный SMS-шаблон: температура ниже 30С:
термопрограмма по датчику 2.1 в 24-часовой зоне.

Что можно сделать дистанционно?
1. понизить нижний порог термопрограммы.
2. отключить термопрограмму.
3. отключить SMS-шаблон.

 
Консультант__Дата: Понедельник, 22.11.2010, 15:11 | Сообщение # 29
Группа: Удаленные





odioz,
1. невозможно
2. невозможно
3. невозможно
:-) вот так неутешительно
Вообще довольно таки просто реализовать (в прошивке) 2 пункт.
 
odiozДата: Понедельник, 22.11.2010, 17:14 | Сообщение # 30
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 1
Статус: Offline
Дауай. Буим рады. )
Пытаюсь сайт изобразить на укозе.. Времени надаа.. )
 