Форум » Guardian BM8039 » Проблема » при запросе отчета присылает три ответных СМС (при запросе отчета присылает три ответных СМС)
при запросе отчета присылает три ответных СМС
pali4Дата: Четверг, 21.11.2013, 23:18 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
при запросе отчета ( _?) или при дозвоне присылает три одинакоых ответных СМС
прибор 8039Д прошивка 1.07h
 
КонсультантДата: Пятница, 22.11.2013, 10:40 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 192
Репутация: 1
Статус: Offline
Обновите прошивку отсюда
http://guard-master.ru/BM8039FW/8039v107r.rar
 
pali4Дата: Пятница, 22.11.2013, 13:29 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Извиняюсь за повтор темы. Нашел на форуме , но пишут что после прошивки на версию R прибор некорректно работает. а смски все равно три.
У меня при смс запросе например _?1 присылает одно смс с отчетом 1 Думаю на этом пока и остановлюсь. Настрою просто сам отчет.
 
КонсультантДата: Пятница, 22.11.2013, 13:49 | Сообщение # 4
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 192
Репутация: 1
Статус: Offline
может присылать один, а может три - дело случая, это не связано с тем какой отчет вы запрашиваете, R версия вроде не имеет нареканий или покажите кто жалуется, я просто не знаю?..
 
DokДата: Пятница, 22.11.2013, 18:59 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго дня! Назрело несколько вопросов по теме:
1. А где взять "Конфигуратор" версии 1.07R? Обновил прошивку до 1.07R, но конфигуратор остался прежним - версия 1.07n. Вообще, допустимо ли использование проектов созданных ещё в версии 1.05, но потом открывавшихся и модернизировавшихся в новых версиях поочередно и сохранявшихся естественно в новом формате? Не накапливаются ли из за этого скрытые глюки? Может лучше перенабивать конфигурации заново в ручную? Но уж больно муторно это... sad
2. При прогоне BM8039Tester он ругается на входы, на которых что-то есть, 1кОм или логический "0/1". Это нормально? Для теста входы надо вывешивать открытыми ?
3. У меня в Конфигураторе 1.07n неактивна строчка "включать в отчёт состояние выкл. каналов", как её побороть (снять галочку)?
4. Дополнительно прошу совета, можно ли как то отыгрывать совместное срабатываеие 2х зон, как условие для одного другого события? Т.е. по условию "логического и". Это нужно для датчиков дыма, например сработал 1 из 2х датчиков в комнате - шлем СМС "возможен пожар", а если сработали оба датчика то звоним и шлем СМС "ВНИМАНИЕ, ПОЖАР ! ! !"
5. Качество изготовления пучка проводов основного разъёма ВМ8039 просто отвратительно! Провода выскакивают из обжимки клемм, и потом эти клеммы приходится с титаническими трудами выковыривать из разъёма и переобжимать/паять! ! !


Сообщение отредактировал Dok - Воскресенье, 24.11.2013, 01:45
 
КонсультантДата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:18 | Сообщение # 6
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 192
Репутация: 1
Статус: Offline
1. Конфигуратор 1.07n, прошивка 1.07r вместе отлично работают.
2. Вы правы. Дайте, пожалуйста, место где я выкладывал тестер, он никому не нужен, только сбивает с толку.
3. Данная версия прошивки не позволяет выбирать - всегда включает...
4. Набор BM8039S как раз на такое рассчитан, основной блок - нет.
5. Спасибо за информацию, будем разбираться (правда)
 
DokДата: Вторник, 04.02.2014, 18:25 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Консультант ()
5. Спасибо за информацию, будем разбираться (правда)


Здравствуйте!
Назрел важный вопрос! Можно ли как то откорректировать защиту от дребезга по входам и каково её значение? Дело в том, что я использую датчик объёма микроволновый, он дает короткие импульсы, причем в режиме диагностики входов видно, что состояние входа чётко меняется например с 0 на 1 итд., но в режиме охраны система импульсов не замечает и в режим тревоги не переходит, точнее 1 раз на 10-15 импульсов срабатывает! пробовал инвертировать импульс, ставить промежуточное реле (РЭС-15 срабатывает уверенно), но ничего не помогает. Пока вышел из положения повесив на вход электролитический конденсатор на 100мф, это помогло, но боюсь, что результат будет нестабилен по температуре итд. Хочется решить проблему принципиально на программном уровне. В идеале бы иметь возможность менять задержку дребезга индивидуально по каналам. Прошивка стоит R. Помогите!


Сообщение отредактировал Dok - Среда, 05.02.2014, 10:52
 
КонсультантДата: Среда, 05.02.2014, 15:04 | Сообщение # 8
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 192
Репутация: 1
Статус: Offline
Странный датчик. Может быть он поддается настройке?
Фильтрация дребезга и не дает зафиксировать событие, длина сигнала должна быть не менее 0.2с.
В общем то, конденсатор - это правильное решение в данном случае.
 
DokДата: Среда, 05.02.2014, 16:24 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Консультант ()
Странный датчик. Может быть он поддается настройке?


Немного проясню: используется предупредительная внешняя зона датчика для получения максимальной чувствительности при охране помещения, дабы не ставить контактные датчики открытия дверей и иметь возможность охраны с открытыми дверями. А выход этот импульсный, импульс короткий. С конденсатором наблюдаю за стабильностью. Пока температуры минусовые вроде нормально. Далее посмотрим. Ложняков пока нет, а подхват периодически проверяю.
Значит на программное решение надеяться не стоит? Хотя-бы на одном входе, к примеру №1 уменьшить таймаут по дребезгу, назвать импульсным входом. smile


Сообщение отредактировал Dok - Среда, 05.02.2014, 16:27
 
КонсультантДата: Среда, 05.02.2014, 16:33 | Сообщение # 10
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 192
Репутация: 1
Статус: Offline
таймаут сложно увеличить, очень глубоко принцип фильтрации заложен внутри алгоритма...
 
DokДата: Среда, 05.02.2014, 17:07 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за оперативный ответ. Тогда еще вопрос: стоят датчики дыма, замыкающие линию на 0, в конце шлейфа резистор 1кОм. Линия выносная, т.е. по воздуху идет в соседнее здание. Использовано 2 канала охраны: контроль 1к(обрыв) и контроль появления 0 (пожар). можно ли как то сделать так, что-бы при срабатывании появления 0, т.е. тревоги, одновременно не отрабатывалось событие контроля цеслостности шлейфа (т.к. при 0 будет зафиксировано и как пропадение 1кОм). Ведь понятно, что это событие уже не имеет никакого значение при пожаре (тьфу*3) :))) И в то же время при отсутствии пожара весьма важно знать не порвало ли ветром провод smile

Сообщение отредактировал Dok - Среда, 05.02.2014, 17:09
 
КонсультантДата: Понедельник, 10.02.2014, 11:23 | Сообщение # 12
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 192
Репутация: 1
Статус: Offline
Dok,
C помощью какой схемы подключаете?
 
DokДата: Понедельник, 10.02.2014, 16:14 | Сообщение # 13
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Консультант ()
C помощью какой схемы подключаете?

Простите, не совсем понял вопрос! Если это про последнюю проблему, то вроде-бы я полностью описал! Повторяю: на вход посазена линия из N датчиков дыма (модифицированы мной - замыкают шлейф на 0 при срабатывании), питание датчиков +12В подведено отдельно проводом. В конце шлейфа резистор 1кОм. Использую для контроя данного входа 2 канала охраны в конфигураторе. 1 канал настроен на контроль 1 кОм и позволяет следить за целостностью шлейфа, т.к. шлейф выносной по воздуху в другое здание. 2й канал охраны назначен на этот же вход, но с контролем появления "0". Так вот при появлении "0" срабатывают оба канала. А хотелось бы как то развязать их, т.е. при срабатывании канала по тревоге "0", чтоб 1й канал по целостности шлейфа, чтоб не слал СМС smile
 
КонсультантДата: Понедельник, 10.02.2014, 16:42 | Сообщение # 14
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 192
Репутация: 1
Статус: Offline
Просто хотел понять как именно выглядят модификации датчика.
В общем я долго думал и пока решения не нашел. Вообще говоря, с проблемой с которой Вы столкнулись я озадачился ранее и не придумал ничего лучше, чем сделать отдельный суб-контроллер для датчиков дыма BM8039S.
Можно самому собрать по схеме: http://guard-master.ru/publ....2-1-0-6
компонентов весьма немного, но данное решение даст вам больше, чем вы сейчас имеете, так как умеет определять сработал один или ДВА датчика, ну и размыкание определяет. Кстати, в силу возможных ложны срабатываний, для автоматических систем пожаротушения обязательно, чтобы было зафиксировано срабатывание 2 датчиков.
 
DokДата: Четверг, 24.04.2014, 22:15 | Сообщение # 15
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте!
Появилась новая проблема. Прошу совета! Подключил к линии питания датчиков дыма 12В взятой от общего питания BM8039 вентилятор от компьютерного блока питания для обеспечения вентиляции помещения. И к сожалению обшаружил сильные помехи, сносящие крышу датчикам, и дурящие сам 8039. Навеска конденсатора в 1500мкф на входе вентилятора вроде бы успокаивает BM8039 (на входе стоит ровное значение, не скачет), но датчики дыма продолжают дурить. Проблема остается даже если питание на вентилятор подавать от источника по отдельным проводам но идущим в том же многожильном кабеле (витая пара). Я в замешательстве! Никак не ожидал таких проблем от обычного вентилятора. Посоветуйте, как побороть помехи?


Сообщение отредактировал Dok - Пятница, 25.04.2014, 14:11
 